Klartextbezeichnung | Befehlen | Melden | Messen | Zählen | GLT-Schild | GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||||||||||||||||
Lfd. | Anlage: SCHWIMMBAD |
0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung | Temperatur | rel. Feuchte | Druck | Sonstiges | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | ||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | W-01: Schwimmbad | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Netzausfall Schaltschr. Schw.bad | 1 | ZW-01-XE1 | Z | W | 01 | XE1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
3 | Badewassermangel | 1 | ZW-01-WW1 | Z | W | 01 | WW1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
4 | Leckwarnung Becken+Technikr. | 1 | ZW-01-WW2 | Z | W | 01 | WW2 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
5 | Frischwasser | 1 | ZW-01-ZW1 | Z | W | 01 | ZW1 | 05 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
6 | Umwälzpumpe Badewasser | 1 | ZW-01-P10 | Z | W | 01 | P11 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
7 | Umwälzpumpe Badewasser | 1 | Z | W | 01 | P14 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
8 | Schwallwasserpumpe | 1 | ZW-01-P20 | Z | W | 01 | P21 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
9 | Schwallwasserpumpe | 1 | Z | W | 01 | P24 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
10 | Rückspülgebläse | 1 | ZW-01-M11 | Z | W | 01 | M11 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
11 | Temperatur - Badewasser | 1 | ZW-01-FT1 | Z | W | 01 | FT1 | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
12 | Redoxpotential - Badewasser | 1 | ZW-01-FR1 | Z | W | 01 | FR1 | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
13 | pH-Wert - Badewasser | 1 | ZW-01-FP1 | Z | W | 01 | FP1 | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
14 | Chlorgehalt - Badewasser | 1 | ZW-01-FC1 | Z | W | 01 | FC1 | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
15 | Flockungsmittelpumpe | 1 | ZW-01-P30 | Z | W | 01 | P31 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
16 | Flockungsmittelpumpe | 1 | Z | W | 01 | P34 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
17 | Flockungsmittelbeh. Min-Stand | 1 | ZW-01-WW3 | Z | W | 01 | WW3 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
18 | Dosierpumpe HCl | 1 | ZW-01-P40 | Z | W | 01 | P41 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
19 | Dosierpumpe HCl | 1 | Z | W | 01 | P44 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
20 | Säurebehälter (HCl) Min-Stand | 1 | ZW-01-WW4 | Z | W | 01 | WW4 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Treibwasserpumpe | 1 | ZW-01-P50 | Z | W | 01 | P51 | 01 | OOOO | II | bei Anlagen mit | |||||||||||||||||
23 | Treibwasserpumpe | 1 | Z | W | 01 | P54 | 01 | OOOO | II | Chlorgas | ||||||||||||||||||
24 | Chlorgasalarm | 1 | ZW-01-WC1 | Z | W | 01 | WC1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
25 | Elektrodenalarm(Cl-Gaswarnger.) | 1 | ZW-01-WC2 | Z | W | 01 | WC2 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
26 | Chlor-Gasflaschen-Minimalstand | 1 | ZW-01-WW5 | Z | W | 01 | WW5 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Dosierpumpe Chlorbleichlauge | 1 | ZW-01-P50 | Z | W | 01 | P51 | 01 | OOOO | II | bei Anlagen mit | |||||||||||||||||
29 | Dosierpumpe Chlorbleichlauge | 1 | Z | W | 01 | P54 | 01 | OOOO | II | Chlorbleichlauge | ||||||||||||||||||
30 | Chlorbleichlaugenbeh. Min-Stand | 1 | ZW-01-WW5 | Z | W | 01 | WW5 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
Sum. | 27 | 7 | 15 | 1 | 3 | 1 | 21 | Be | Datum: | |||||||||||||||||||
Informationsliste für | Bauvor | Seite | ||||||||||||||||||||||||||
GLT - Anlagen | Bauteil: | Muster 12 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||