Klartextbezeichnung Befehlen Melden Messen Zählen GLT-Schild GLT-Adresse Bemerkung
Lfd. Anlage:  SANITÄR
Krankenhaustechnik/
Technische Gase
( xx = lfd. Nr. )
0-I 0-I-II 0-I-II-III   Betrieb I Betrieb II Betrieb III Störung   Temperatur rel. Feuchte Druck   Wärme Gas Wasser Kondensat Sonstiges ZG-AA-MMM Z G AA MMM TT OOOO I I  
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 S-xx: Thermische Abwasserdesinfektion                                                      
2 Vorlagebehälter-Maximalstand               1                     ZS-xx-WW1 Z S xx WW1 01 OOOO II  
3 Desinfektor               1                     ZS-xx-S01 Z S xx S01 01 OOOO II  
4 Desinfektor-Maximalstand               1                     ZS-xx-WW2 Z S xx WW2 01 OOOO II  
5 Druck-Steuerluft               1                     ZS-xx-WD1 Z S xx WD1 01 OOOO II  
6 Abgabetemperatur (Maximal)                   1                 ZS-xx-FT1 Z S xx FT1 03 OOOO II  
7                                                        
8 S-xx: Vakuumerzeugung-Doppelanlage                                                      
9 Pumpe 1         1                           ZS-xx-P10 Z S xx P11 01 OOOO II  
10 Pumpe 1               1                       Z S xx P14 01 OOOO II  
11 Pumpe 2         1                           ZS-xx-P20 Z S xx P21 01 OOOO II  
12 Pumpe 2               1                       Z S xx P24 01 OOOO II  
13 Ausfall Gesamtanlage               1                     ZS-xx-XE1 Z S xx XE1 01 OOOO II  
14 Leistungsdruck (Maximal)               1                     ZS-xx-FD1 Z S xx FD1 01 OOOO II  
15 Vakuumverbrauch                                   1 ZS-xx-ZV1 Z S xx ZV1 05 OOOO II  
16                                                        
17 S-xx: Druckminderstation, Druckluft 5 bar                                                      
18 Maximaldruck               1                     ZS-xx-WD2 Z S xx WD2 01 OOOO II  
19 Minimalduck               1                     ZS-xx-WD3 Z S xx WD3 01 OOOO II  
20 Druckluftverbrauch                                   1 ZS-xx-ZD1 Z S xx ZD1 02 OOOO II  
21                                                        
22 S-xx: Druckminderstation, Sauerstoff                                                      
23 Maximaldruck               1                     ZS-xx-WD4 Z S xx WD4 01 OOOO II  
24 Minimalduck               1                     ZS-xx-WD5 Z S xx WD5 01 OOOO II  
25 Sauerstoffverbrauch                                   1 ZS-xx-ZO1 Z S xx ZO1 02 OOOO II  
26 S-xx: Bettendesinfektion                                                      
27 Gesamtanlage               1                     ZS-xx-XE1 Z S xx XE1 01 OOOO II  
28 S-xx: Bettgestellreinigung                                                      
29 Gesamtanlage               1                     ZS-xx-XE1 Z S xx XE1 01 OOOO II  
30                                                        
Sum. 20         2     14   1               3 18 Bearb.:         Datum:
  Informationsliste für   Bauvorhaben:             Seite
  GLT - Anlagen   Bauteil:         Muster 10                       3.2