Klartextbezeichnung | Befehlen | Melden | Messen | Zählen | GLT-Schild | GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||||||||||||||||
Lfd. | Anlage: SANITÄR Krankenhaustechnik/ Technische Gase ( xx = lfd. Nr. ) |
0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung | Temperatur | rel. Feuchte | Druck | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat | Sonstiges | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | ||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | S-xx: Thermische Abwasserde | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Vorlagebehälter-Maximalstand | 1 | ZS-xx-WW1 | Z | S | xx | WW1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
3 | Desinfektor | 1 | ZS-xx-S01 | Z | S | xx | S01 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
4 | Desinfektor-Maximalstand | 1 | ZS-xx-WW2 | Z | S | xx | WW2 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
5 | Druck-Steuerluft | 1 | ZS-xx-WD1 | Z | S | xx | WD1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
6 | Abgabetemperatur (Maximal) | 1 | ZS-xx-FT1 | Z | S | xx | FT1 | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | S-xx: Vakuumerzeugung-Dopp | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Pumpe 1 | 1 | ZS-xx-P10 | Z | S | xx | P11 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
10 | Pumpe 1 | 1 | Z | S | xx | P14 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
11 | Pumpe 2 | 1 | ZS-xx-P20 | Z | S | xx | P21 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
12 | Pumpe 2 | 1 | Z | S | xx | P24 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
13 | Ausfall Gesamtanlage | 1 | ZS-xx-XE1 | Z | S | xx | XE1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
14 | Leistungsdruck (Maximal) | 1 | ZS-xx-FD1 | Z | S | xx | FD1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
15 | Vakuumverbrauch | 1 | ZS-xx-ZV1 | Z | S | xx | ZV1 | 05 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | S-xx: Druckminderstation, Druc | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Maximaldruck | 1 | ZS-xx-WD2 | Z | S | xx | WD2 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
19 | Minimalduck | 1 | ZS-xx-WD3 | Z | S | xx | WD3 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
20 | Druckluftverbrauch | 1 | ZS-xx-ZD1 | Z | S | xx | ZD1 | 02 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | S-xx: Druckminderstation, Sau | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Maximaldruck | 1 | ZS-xx-WD4 | Z | S | xx | WD4 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
24 | Minimalduck | 1 | ZS-xx-WD5 | Z | S | xx | WD5 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
25 | Sauerstoffverbrauch | 1 | ZS-xx-ZO1 | Z | S | xx | ZO1 | 02 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
26 | S-xx: Bettendesinfektion | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Gesamtanlage | 1 | ZS-xx-XE1 | Z | S | xx | XE1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
28 | S-xx: Bettgestellreinigung | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Gesamtanlage | 1 | ZS-xx-XE1 | Z | S | xx | XE1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sum. | 20 | 2 | 14 | 1 | 3 | 18 | Bearb.: | Datum: | ||||||||||||||||||||
Informationsliste für | Bauvor | Seite | ||||||||||||||||||||||||||
GLT - Anlagen | Bauteil: | Muster 10 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||