Klartextbezeichnung Befehlen Melden Messen Zählen GLT-Schild GLT-Adresse Bemerkung
Lfd. Anlage: LÜFTUNG
        
          Klimaanlage
         (xx = lfd. Nr.)
0-I 0-I-II 0-I-II-III   Betrieb I Betrieb II Betrieb III Störung   Temperatur rel. Feuchte Druck   Wärme Gas Wasser Kondensat   ZG-AA-MMM Z G AA MMM TT OOOO I I  
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 L-xx: Lüftung ...                                                      
2 AUL-Temperatur                   1                 ZL-xx-FTS Z L xx FTS 03 OOOO II nur bei WRG
3 MIL-Temperatur (nach WRG)                   1                 ZL-xx-FTW Z L xx FTW 03 OOOO II          dto.
4 ZUL-Temperatur                   1                 ZL-xx-FTZ Z L xx FTZ 03 OOOO II  
5 ABL-Temperatur                   1                 ZL-xx-FTA Z L xx FTA 03 OOOO II  
6 Raum-Temperatur                   1                 ZL-xx-E01 Z L xx E01 03 OOOO II Falls erforderlich
7 FOL-Temperatur                   1                 ZL-xx-FTF Z L xx FTF 03 OOOO II          dto.
8 ZUL-rel.-Feuchte                     1               ZL-xx-FHZ Z L xx FHZ 03 OOOO II  
9 ABL/Raum-rel.-Feuchte                     1               ZL-xx-FHA Z L xx FHA 03 OOOO II  
10 ZUL-Ventilator         1                           ZL-xx-MZ0 Z L xx MZ1 01 OOOO II  
11 ZUL-Ventilator           1                           Z L xx MZ2 01 OOOO II  
12 ZUL-Ventilator               1                       Z L xx MZ4 01 OOOO II  
13 ZUL-Rep.-Schalter               1                     ZL-xx-MZ6 Z L xx MZ6 01 OOOO II  
14 ABL-Ventilator         1                           ZL-xx-MA0 Z L xx MA1 01 OOOO II  
15 ABL-Ventilator           1                           Z L xx MA2 01 OOOO II  
16 ABL-Ventilator               1                       Z L xx MA4 01 OOOO II  
17 ABL-Rep.-Schalter               1                     ZL-xx-MA6 Z L xx MA6 01 OOOO II  
18 ZUL-Keilriemen               1                     ZL-xx-WD1 Z L xx WD1 01 OOOO II  
19 ABL-Keilriemen               1                     ZL-xx-WD2 Z L xx WD2 01 OOOO II  
20 AUL-Filter               1                     ZL-xx-WD3 Z L xx WD3 01 OOOO II  
21 ABL-Filter               1                     ZL-xx-WD4 Z L xx WD4 01 OOOO II  
22 Aus/St1/St2-Lüftung   1                                   Z L xx X01 02 OOOO II oder alternativ z.B.
23 Erhitzerpumpe         1                           ZL-xx-PE0 Z L xx PE1 01 OOOO II Aus/Tag/Nachtbetr.
24 Erhitzerpumpe               1                       Z L xx PE4 01 OOOO II  
25 Frostschutz               1                     ZL-xx-WF1 Z L xx WF1 01 OOOO II  
26 Kühlerpumpe         1                           ZL-xx-PK0 Z L xx PK1 01 OOOO II  
27 Kühlerpumpe               1                       Z L xx PK4 01 OOOO II  
28 Befeuchter               1                     ZL-xx-BE1 Z L xx BE1 01 OOOO II  
29 BSK-Sammelstörung               1                     ZL-xx-B00 Z L xx B00 01 OOOO II  
30                                                        
Sum. 28   1     4 2   13   6 2               21 Bearb:                Datum:
  Informationsliste für   Bauvorhaben:               Seite
  GLT - Anlagen   Bauteil:         Muster 8                       2.3