Klartextbezeichnung | Befehlen | Melden | Messen | Zählen | GLT-Schild | GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||||||||||||||||
Lfd. | Anlage: LÜFTUNG Zu- u. Abluftanlage (xx = lfd. Nr.) |
0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung | Temperatur | rel. Feuchte | Druck | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | L-xx: Lüftung ... | |||||||||||||||||||||||||||
2 | AUL-Temperatur | 1 | ZL-xx-FTS | Z | L | xx | FTS | 03 | OOOO | II | nur bei WRG | |||||||||||||||||
3 | MIL-Temperatur (nach WRG) | 1 | ZL-xx-FTW | Z | L | xx | FTW | 03 | OOOO | II | dto. | |||||||||||||||||
4 | ZUL-Temperatur | 1 | ZL-xx-FTZ | Z | L | xx | FTZ | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
5 | ABL-Temperatur | 1 | ZL-xx-FTA | Z | L | xx | FTA | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
6 | Raum-Temperatur | 1 | ZL-xx-E01 | Z | L | xx | E01 | 03 | OOOO | II | Falls erforderlich | |||||||||||||||||
7 | FOL-Temperatur | 1 | ZL-xx-FTF | Z | L | xx | FTF | 03 | OOOO | II | dto. | |||||||||||||||||
8 | ZUL-Ventilator | 1 | ZL-xx-MZ0 | Z | L | xx | MZ1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
9 | ZUL-Ventilator | 1 | Z | L | xx | MZ2 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
10 | ZUL-Ventilator | 1 | Z | L | xx | MZ3 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
11 | ZUL-Ventilator | 1 | Z | L | xx | MZ4 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
12 | ZUL-Rep.-Schalter | 1 | ZL-xx-MZ6 | Z | L | xx | MZ6 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
13 | ABL-Ventilator | 1 | ZL-xx-MA0 | Z | L | xx | MA1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
14 | ABL-Ventilator | 1 | Z | L | xx | MA2 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
15 | ABL-Ventilator | 1 | Z | L | xx | MA3 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
16 | ABL-Ventilator | 1 | Z | L | xx | MA4 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
17 | ABL-Rep.-Schalter | 1 | ZL-xx-MA6 | Z | L | xx | MA6 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
18 | ZUL-Keilriemen | 1 | ZL-xx-WD1 | Z | L | xx | WD1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
19 | ABL-Keilriemen | 1 | ZL-xx-WD2 | Z | L | xx | WD2 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
20 | AUL-Filter | 1 | ZL-xx-WD3 | Z | L | xx | WD3 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
21 | ABL-Filter | 1 | ZL-xx-WD4 | Z | L | xx | WD4 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
22 | Aus/St1/St2/St3-Lüftung | 1 | Z | L | xx | X01 | 02 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
23 | Erhitzerpumpe | 1 | ZL-xx-PE0 | Z | L | xx | PE1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
24 | Erhitzerpumpe | 1 | Z | L | xx | PE4 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
25 | Frostschutz | 1 | ZL-xx-WF1 | Z | L | xx | WF1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
26 | WRG-Pumpe | 1 | ZL-xx-PW0 | Z | L | xx | PW1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
27 | WRG-Pumpe | 1 | Z | L | xx | PW4 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
28 | BSK-Sammelstörung | 1 | ZL-xx-B00 | Z | L | xx | B00 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sum. | 27 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 18 | Bearb: | Datum: | ||||||||||||||||||
Informationsliste für | Bauvor | Seite | ||||||||||||||||||||||||||
GLT - Anlagen | Bauteil: | Muster 7 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||