Klartextbezeichnung | Befehlen | Melden | Messen | Zählen | GLT-Schild | GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||||||||||||||||
Lfd. | Anlage: LÜFTUNG Allg. u. Abluftanlage (xx = lfd. Nr.) |
0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung | Temperatur | rel. Feuchte | Druck | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | L-00: Lüftung allgemein | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Netzausfall Schaltschrank Lftg.1 | 1 | ZL-00-XE1 | Z | L | 00 | XE1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
3 | Netzausfall Schaltschrank Lftg.2 | 1 | ZL-00-XE2 | Z | L | 00 | XE2 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
4 | Netzausfall Schaltschrank Lftg.3 | 1 | ZL-00-XE3 | Z | L | 00 | XE3 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
5 | usw. | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | L-01: Abluft ... | Lüftung mit | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ABL-Ventilator | 1 | ZL-01-MA0 | Z | L | 01 | MA1 | 01 | OOOO | II | Zeitschaltung | |||||||||||||||||
9 | ABL-Ventilator | 1 | Z | L | 01 | MA4 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
10 | Rep.-Schalter | 1 | ZL-01-MA6 | Z | L | 01 | MA6 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
11 | Aus/Ein-Lüftung | 1 | Z | L | 01 | X01 | 02 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
12 | BSK-Sammelstörung | 1 | ZL-01-B00 | Z | L | 01 | B00 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | L-xx: Abluft ... | Lüftung ohne | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ABL-Ventilator | 1 | ZL-xx-MA0 | Z | L | xx | MA1 | 01 | OOOO | II | Zeitschaltung d.h. | |||||||||||||||||
16 | ABL-Ventilator | 1 | Z | L | xx | MA4 | 01 | OOOO | II | Handschaltung od. | ||||||||||||||||||
17 | Rep.-Schalter | 1 | ZL-xx-MA6 | Z | L | xx | MA6 | 01 | OOOO | II | Zwangsschaltung | |||||||||||||||||
18 | BSK-Sammelstörung | 1 | ZL-xx-B00 | Z | L | xx | B00 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sum. | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | Bearb: | Datum: | |||||||||||||||||||||
Informationsliste für | Bauvor | Seite | ||||||||||||||||||||||||||
GLT - Anlagen | Bauteil: | Muster 6 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||