Klartextbezeichnung Befehlen Melden Messen Zählen GLT-Schild GLT-Adresse Bemerkung
Lfd. Anlage: HEIZUNG
                
           Heizkreise
         (xx = lfd. Nr.)
0-I 0-I-II 0-I-II-III   Betrieb I Betrieb II Betrieb III Störung   Temperatur rel. Feuchte Druck   Wärme Gas Wasser Kondensat   ZG-AA-MMM Z G AA MMM TT OOOO I I  
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 H-xx: HK WW-Bereitung                                                      
2 VL-Temperatur                   1                 ZH-xx-FTV Z H xx FTV 03 OOOO II  
3 RL-Temperatur                   1                 ZH-xx-FTR Z H xx FTR 03 OOOO II  
4 Boiler-Temperatur                   1                 ZH-xx-FT1 Z H xx FT1 03 OOOO II  
5 Zirkulationspumpe         1                           ZH-xx-P10 Z H xx P11 01 OOOO II  
6 Zirkulationspumpe               1                       Z H xx P14 01 OOOO II  
7 Aus/Ein-Zirkulation 1                                     Z H xx X01 02 OOOO II  
8 Boilerladepumpe         1                           ZH-xx-P20 Z H xx P21 01 OOOO II  
9 Boilerladepumpe               1                       Z H xx P24 01 OOOO II  
10 Temperaturbegrenzer               1                     ZH-xx-WT1 Z H xx WT1 01 OOOO II Falls erforderlich
11                                                        
12 H-xx: HK Fernleitung                                                     z.B.  zu Lüftungen
13 VL-Temperatur                   1                 ZH-xx-FTV Z H xx FTV 03 OOOO II od. Unterstationen
14 RL-Temperatur                   1                 ZH-xx-FTR Z H xx FTR 03 OOOO II  
15 Pumpe         1                           ZH-xx-P10 Z H xx P11 01 OOOO II  
16 Pumpe               1                       Z H xx P14 01 OOOO II  
17                                                        
18 H-xx: HK Standard                                                      
19 VL-Temperatur                   1                 ZH-xx-FTV Z H xx FTV 03 OOOO II  
20 RL-Temperatur                   1                 ZH-xx-FTR Z H xx FTR 03 OOOO II  
21 Pumpe         1                           ZH-xx-P10 Z H xx P11 01 OOOO II  
22 Pumpe               1                       Z H xx P14 01 OOOO II  
23 Normal/Absenkbetrieb 1                                     Z H xx X01 02 OOOO II  
24 Raum-Temperatur                   1                 ZH-xx-E01 Z H xx E01 03 OOOO II Falls erforderlich
25 VL-Temperaturbegrenzer               1                     ZH-xx-WT1 Z H xx WT1 01 OOOO II nur bei Fuß-
26                                                       bodenheizung
27                                                        
28                                                        
29                                                        
30                                                        
Sum. 20 2       4     6   8                 14 Bearb:                Datum:
  Informationsliste für   Bauvorhaben:               Seite
  GLT - Anlagen   Bauteil:         Muster 3                       1.3