Klartextbezeichnung | Befehlen | Melden | Messen | Zählen | GLT-Schild | GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||||||||||||||||
Lfd. | Anlage: HEIZUNG Heizkreise (xx = lfd. Nr.) |
0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung | Temperatur | rel. Feuchte | Druck | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | H-xx: HK WW-Bereitung | |||||||||||||||||||||||||||
2 | VL-Temperatur | 1 | ZH-xx-FTV | Z | H | xx | FTV | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
3 | RL-Temperatur | 1 | ZH-xx-FTR | Z | H | xx | FTR | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
4 | Boiler-Temperatur | 1 | ZH-xx-FT1 | Z | H | xx | FT1 | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
5 | Zirkulationspumpe | 1 | ZH-xx-P10 | Z | H | xx | P11 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
6 | Zirkulationspumpe | 1 | Z | H | xx | P14 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
7 | Aus/Ein-Zirkulation | 1 | Z | H | xx | X01 | 02 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
8 | Boilerladepumpe | 1 | ZH-xx-P20 | Z | H | xx | P21 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
9 | Boilerladepumpe | 1 | Z | H | xx | P24 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
10 | Temperaturbegrenzer | 1 | ZH-xx-WT1 | Z | H | xx | WT1 | 01 | OOOO | II | Falls erforderlich | |||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | H-xx: HK Fernleitung | z.B. zu Lüftungen | ||||||||||||||||||||||||||
13 | VL-Temperatur | 1 | ZH-xx-FTV | Z | H | xx | FTV | 03 | OOOO | II | od. Unterstationen | |||||||||||||||||
14 | RL-Temperatur | 1 | ZH-xx-FTR | Z | H | xx | FTR | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
15 | Pumpe | 1 | ZH-xx-P10 | Z | H | xx | P11 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
16 | Pumpe | 1 | Z | H | xx | P14 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | H-xx: HK Standard | |||||||||||||||||||||||||||
19 | VL-Temperatur | 1 | ZH-xx-FTV | Z | H | xx | FTV | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
20 | RL-Temperatur | 1 | ZH-xx-FTR | Z | H | xx | FTR | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
21 | Pumpe | 1 | ZH-xx-P10 | Z | H | xx | P11 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
22 | Pumpe | 1 | Z | H | xx | P14 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
23 | Normal/Absenkbetrieb | 1 | Z | H | xx | X01 | 02 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
24 | Raum-Temperatur | 1 | ZH-xx-E01 | Z | H | xx | E01 | 03 | OOOO | II | Falls erforderlich | |||||||||||||||||
25 | VL-Temperaturbegrenzer | 1 | ZH-xx-WT1 | Z | H | xx | WT1 | 01 | OOOO | II | nur bei Fuß- | |||||||||||||||||
26 | bodenheizung | |||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sum. | 20 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | Bearb: | Datum: | ||||||||||||||||||||
Informationsliste für | Bauvor | Seite | ||||||||||||||||||||||||||
GLT - Anlagen | Bauteil: | Muster 3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||