Klartextbezeichnung | Befehlen | Melden | Messen | Zählen | GLT-Schild | GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||||||||||||||||
Lfd. | Anlage: HEIZUNG FW- Übergabestation Heißwasser / Dampf (xx = lfd. Nr.) |
0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung | Temperatur | rel. Feuchte | Druck | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | H-00: Heizung Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Aussen-Temperatur | 1 | ZH-00-FTS | Z | H | 00 | FTS | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
3 | Haupt-VL-Temperatur | 1 | ZH-00-FTV | Z | H | 00 | FTV | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
4 | Haupt-RL-Temperatur | 1 | ZH-00-FTR | Z | H | 00 | FTR | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
5 | VL-Temperatur primär | 1 | ZH-00-FT1 | Z | H | 00 | FT1 | 03 | OOOO | II | bei Heißwasser | |||||||||||||||||
6 | Druckfühler HDD gesamt | 1 | ZH-00-FDV | Z | H | 00 | FDV | 03 | OOOO | II | bei FW-Dampf | |||||||||||||||||
7 | Netzausfall Schaltschrank HZG | 1 | ZH-00-XE1 | Z | H | 00 | XE1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
8 | Druckhaltung/Entgasung | 1 | ZH-00-XE2 | Z | H | 00 | XE2 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
9 | Wärmemengenzähler | 1 | ZH-00-ZH1 | Z | H | 00 | ZH1 | 05 | OOOO | II | bei Heißwasser | |||||||||||||||||
10 | Kondensatzähler | 1 | ZH-00-ZK1 | Z | H | 00 | ZK1 | 05 | OOOO | II | bei FW-Dampf | |||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | H-01: Wärmetauscher | |||||||||||||||||||||||||||
13 | VL-Temperatur | 1 | ZH-01-FTV | Z | H | 01 | FTV | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
14 | RL-Temperatur | 1 | ZH-01-FTR | Z | H | 01 | FTR | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
15 | RL-Temperatur primär/Kondensat | 1 | ZH-01-FT1 | Z | H | 01 | FT1 | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
16 | Temperaturbegrenzer STW | 1 | ZH-01-WT1 | Z | H | 01 | WT1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
17 | Druckbegrenzer SDBmax | 1 | ZH-01-WD1 | Z | H | 01 | WD1 | 01 | OOOO | II | Falls erforderlich | |||||||||||||||||
18 | Druckbegrenzer SDBmin | 1 | ZH-01-WD2 | Z | H | 01 | WD2 | 01 | OOOO | II | Falls erforderlich | |||||||||||||||||
19 | Pumpe | 1 | ZH-01-P10 | Z | H | 01 | P11 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
20 | Pumpe | 1 | Z | H | 01 | P14 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | H-xx: WW-Bereitung | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Temperaturbegrenzer STB | 1 | ZH-xx-WT1 | Z | H | xx | WT1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
24 | Boiler-Temperatur (oben) | 1 | ZH-xx-FT1 | Z | H | xx | FT1 | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
25 | Boiler-Temperatur (unten) | 1 | ZH-xx-FT2 | Z | H | xx | FT2 | 03 | OOOO | II | Nur bei Rücklauf- | |||||||||||||||||
26 | RL-Temperatur primär/Kondensat | 1 | ZH-xx-FT3 | Z | H | xx | FT3 | 03 | OOOO | II | Rückkühlung | |||||||||||||||||
27 | Zirkulationspumpe | 1 | ZH-xx-P10 | Z | H | xx | P11 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
28 | Zirkulationspumpe | 1 | Z | H | xx | P14 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
29 | Aus/Ein-Zirkulation | 1 | Z | H | xx | X01 | 02 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sum. | 24 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 21 | Bearb: | Datum: | |||||||||||||||||
Informationsliste für | Bauvor | Seite | ||||||||||||||||||||||||||
GLT - Anlagen | Bauteil: | Muster 2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||