Klartextbezeichnung Befehlen Melden Messen Zählen GLT-Schild GLT-Adresse Bemerkung
Lfd. Anlage: HEIZUNG
    FW- Übergabestation
    Heißwasser / Dampf
         (xx = lfd. Nr.)
0-I 0-I-II 0-I-II-III   Betrieb I Betrieb II Betrieb III Störung   Temperatur rel. Feuchte Druck   Wärme Gas Wasser Kondensat   ZG-AA-MMM Z G AA MMM TT OOOO I I  
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 H-00: Heizung Allgemein                                                      
2 Aussen-Temperatur                   1                 ZH-00-FTS Z H 00 FTS 03 OOOO II  
3 Haupt-VL-Temperatur                   1                 ZH-00-FTV Z H 00 FTV 03 OOOO II  
4 Haupt-RL-Temperatur                   1                 ZH-00-FTR Z H 00 FTR 03 OOOO II  
5 VL-Temperatur primär                   1                 ZH-00-FT1 Z H 00 FT1 03 OOOO II bei Heißwasser
6 Druckfühler HDD gesamt                       1             ZH-00-FDV Z H 00 FDV 03 OOOO II bei FW-Dampf
7 Netzausfall Schaltschrank HZG               1                     ZH-00-XE1 Z H 00 XE1 01 OOOO II  
8 Druckhaltung/Entgasung               1                     ZH-00-XE2 Z H 00 XE2 01 OOOO II  
9 Wärmemengenzähler                           1         ZH-00-ZH1 Z H 00 ZH1 05 OOOO II bei Heißwasser
10 Kondensatzähler                                 1   ZH-00-ZK1 Z H 00 ZK1 05 OOOO II bei FW-Dampf
11                                                        
12 H-01: Wärmetauscher                                                      
13 VL-Temperatur                   1                 ZH-01-FTV Z H 01 FTV 03 OOOO II  
14 RL-Temperatur                   1                 ZH-01-FTR Z H 01 FTR 03 OOOO II  
15 RL-Temperatur primär/Kondensat                   1                 ZH-01-FT1 Z H 01 FT1 03 OOOO II  
16 Temperaturbegrenzer STW               1                     ZH-01-WT1 Z H 01 WT1 01 OOOO II  
17 Druckbegrenzer SDBmax               1                     ZH-01-WD1 Z H 01 WD1 01 OOOO II Falls erforderlich
18 Druckbegrenzer SDBmin               1                     ZH-01-WD2 Z H 01 WD2 01 OOOO II Falls erforderlich
19 Pumpe         1                           ZH-01-P10 Z H 01 P11 01 OOOO II  
20 Pumpe               1                       Z H 01 P14 01 OOOO II  
21                                                        
22 H-xx: WW-Bereitung                                                      
23 Temperaturbegrenzer STB               1                     ZH-xx-WT1 Z H xx WT1 01 OOOO II  
24 Boiler-Temperatur (oben)                   1                 ZH-xx-FT1 Z H xx FT1 03 OOOO II  
25 Boiler-Temperatur (unten)                   1                 ZH-xx-FT2 Z H xx FT2 03 OOOO II Nur bei Rücklauf-
26 RL-Temperatur primär/Kondensat                   1                 ZH-xx-FT3 Z H xx FT3 03 OOOO II Rückkühlung
27 Zirkulationspumpe         1                           ZH-xx-P10 Z H xx P11 01 OOOO II  
28 Zirkulationspumpe               1                       Z H xx P14 01 OOOO II  
29 Aus/Ein-Zirkulation 1                                     Z H xx X01 02 OOOO II  
30                                                        
Sum. 24 1       2     8   10   1   1     1   21 Bearb:                Datum:
  Informationsliste für   Bauvorhaben:               Seite
  GLT - Anlagen   Bauteil:         Muster 2                       1.2