Klartextbezeichnung | Befehlen | Melden | Messen | Zählen | GLT-Schild | GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||||||||||||||||
Lfd. | Anlage: HEIZUNG Kesselanlage (xx = lfd. Nr.) |
0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung | Temperatur | rel. Feuchte | Druck | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | H-00: Heizung Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Aussen-Temperatur | 1 | ZH-00-FTS | Z | H | 00 | FTS | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
3 | Haupt-VL-Temperatur | 1 | ZH-00-FTV | Z | H | 00 | FTV | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
4 | Haupt-RL-Temperatur | 1 | ZH-00-FTR | Z | H | 00 | FTR | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
5 | Not-Aus-Schalter | 1 | ZH-00-XH6 | Z | H | 00 | XH6 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
6 | Netzausfall Schaltschrank HZG | 1 | ZH-00-XE1 | Z | H | 00 | XE1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
7 | Druckhaltung/Entgasung | 1 | ZH-00-XE2 | Z | H | 00 | XE2 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
8 | Gaszähler | 1 | ZH-00-ZG1 | Z | H | 00 | ZG1 | 05 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | H-01: Kessel 1 (Niedertemp.) | |||||||||||||||||||||||||||
11 | VL-Temperatur | 1 | ZH-01-FTV | Z | H | 01 | FTV | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
12 | RL-Temperatur | 1 | ZH-01-FTR | Z | H | 01 | FTR | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
13 | Temperaturbegrenzer STB | 1 | ZH-01-WT1 | Z | H | 01 | WT1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
14 | Wassermangelsicherung WMS | 1 | ZH-01-WW1 | Z | H | 01 | WW1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
15 | Druckbegrenzer SDBmax | 1 | ZH-01-WD1 | Z | H | 01 | WD1 | 01 | OOOO | II | Falls erforderlich | |||||||||||||||||
16 | Druckbegrenzer SDBmin | 1 | ZH-01-WD2 | Z | H | 01 | WD2 | 01 | OOOO | II | Falls erforderlich | |||||||||||||||||
17 | Brenner | 1 | ZH-01-B10 | Z | H | 01 | B11 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
18 | Brenner | 1 | Z | H | 01 | B14 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
19 | Pumpe | 1 | ZH-01-P10 | Z | H | 01 | P11 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
20 | Pumpe | 1 | Z | H | 01 | P14 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | H-xx: Kessel 2 (Brennwert) | wie bei Kessel1 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Abgas-Temperatur | 1 | ZH-xx-FT1 | Z | H | xx | FT1 | 03 | OOOO | II | und zusätzlich | |||||||||||||||||
24 | Kondensatbehälter | 1 | ZH-xx-P14 | Z | H | xx | P14 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
25 | RL-Temperatur (oben) | 1 | ZH-xx-FT2 | Z | H | xx | FT2 | 03 | OOOO | II | bei Kessel mit 2 | |||||||||||||||||
26 | RL-Temperatur (unten) | 1 | ZH-xx-FT3 | Z | H | xx | FT3 | 03 | OOOO | II | RL-Anschlüssen | |||||||||||||||||
27 | ( FTR entfällt ! ) | |||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sum. | 21 | 2 | 10 | 8 | 1 | 19 | Bearb: | Datum: | ||||||||||||||||||||
Informationsliste für | Bauvor | Seite | ||||||||||||||||||||||||||
GLT - Anlagen | Bauteil: | Muster 1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||