lfd. Nr. |
Klartextbezeichnung | atb_id/ dim |
|
GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||
B | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | ||||||
Summe der Datenpunkte der Anlage | 19 | insgesamt | ||||||||||
1 | FND Inselzentrale 1 | 27 | normal-Störung | E | 00 | YZ1 | tS | SM00 | Überwachung Inselzentrale 1 (FND 1.0) | |||
2 | FND Inselzentrale 2 | 27 | normal-Störung | E | 00 | YZ2 | tS | SM00 | Überwachung Inselzentrale 2 (Modicon) | |||
3 | FND Inselzentrale 3 | 27 | normal-Störung | E | 00 | YZ3 | tS | SM00 | Überwachung Inselzentrale 3 | |||
4 | FND Inselzentrale 4 | 27 | normal-Störung | E | 00 | YZ4 | tS | SM00 | Überwachung Inselzentrale 4 | |||
5 | SPS Sammelstörung | 27 | normal-Störung | E | 00 | YZ2 | tS | SM01 | Sammelstörung SPS | |||
6 | SPS Baugruppe | 27 | normal-Störung | E | 00 | YZ2 | tS | SM02 | Störung, Ausfall Baugruppe SPS | |||
7 | SPS Programm | 27 | normal-Störung | E | 00 | YZ2 | tS | SM03 | Störung, Ausfall Programm SPS | |||
8 | SPS Unterspannung Bat 1 | 27 | normal-Störung | E | 00 | YZ2 | tS | SM14 | Unterspannung Batterie 1 | |||
9 | SPS Unterspannung Bat 2 | 27 | normal-Störung | E | 00 | YZ2 | tS | SM24 | Unterspannung Batterie 2 | |||
10 | SPS Teilnehmer xxx | 27 | normal-Störung | E | 00 | YZ2 | tS | Txxx | Teilnehmer ooo gestört | |||
11 | ||||||||||||
12 | USV (SM) | 27 | normal-Störung | E | 00 | BZ1 | tS | GLT1 | USV Störmeldung Gesamtanlage | |||
13 | USV Einspeisung | 27 | normal-Störung | E | 00 | BN1 | tS | GLT1 | USV Netzausfall Einspeisung | |||
14 | USV Tiefentladung | 28 | normal-Alarm | E | 00 | BT1 | tG | GLT1 | USV Batterie-Tiefentladeschutz | |||
15 | USV (Wartung) | 26 | normal-Wartung | E | 00 | BW1 | tS | GLT1 | USV Batterie Wartung | |||
16 | ||||||||||||
17 | Funktion Quittung | 45 | aus-ein | E | 00 | HQm | t1 | GLT1 | Funktionsschalter Quittung | |||
18 | Funktion Feiertagbetrieb | 45 | aus-ein | E | 00 | HFm | t1 | GLT1 | Ferien- oder Feiertagschalter | |||
19 | Wartung GLT-Anlage | 45 | aus-ein | E | 00 | HWm | t1 | GLT1 | Funktion Wartung (z.B. Textausgabe) | |||
20 | Reserve | 45 | aus-ein | E | 00 | RES | t1 | GLT1 | Reserve lfd. Nummer | |||
21 | ||||||||||||
22 | Textausgabe xxx | 45 | aus-ein | E | 00 | xxx | t2 | TEXT | allg. Schaltpunkt für Textausgabe Nr. xxx | |||
23 | ||||||||||||
Anl | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
lfd. Nr. |
Klartextbezeichnung | atb_id/ dim |
|
GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||
B | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | ||||||
Summe der Datenpunkte der Anlage | 5 | insgesamt | ||||||||||
1 | oooo Antrieb mmm | 45 | aus-ein | E | Aa | YBm | t1 | oooo | Betrieb des Antriebs [Nummer] | |||
2 | oooo Antrieb mm FI | 27 | normal-Störung | E | Aa | FMm | tS | oooo | Fehlerstromschutzschalter [Nummer] | |||
3 | oooo Antrieb HS m | 45 | aus-ein | E | Aa | HHm | t1 | oooo | Hauptschalter Antr.anlage [Nummer] | |||
4 | oooo Antrieb m MSchutz | 27 | normal-Störung | E | Aa | XAm | tS | oooo | Motorschutz Antrieb [Nummer] | |||
5 | oooo Antrieb mm Not-Aus | 10 | ein-aus | E | Aa | HNm | t1 | oooo | Notausschalter Antrieb [Nummer] | |||
6 | ||||||||||||
7 | oooo = Raumnummer des Sensor | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
Anl | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
lfd. Nr. |
Klartextbezeichnung | atb_id/ dim |
|
GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||
B | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | ||||||
Summe der Datenpunkte der Anlage | 4 | insgesamt | ||||||||||
1 | oooo BM-Schleife mmm | 28 | normal-Alarm | E | Ba | mmm | tG | oooo | Brandmeldealarm Schleife [Nummer] | |||
2 | Brandmeldeanlage a | 27 | normal-Störung | E | Ba | YSm | tS | oooo | Störung Brandmeldeanlage | |||
3 | oooo DEA m | 27 | normal-Störung | E | Ba | DDm | tS | oooo | Störung Druckerhöhungsanlage DEA [Nummer] | |||
4 | oooo Sprinklerventil m | 28 | normal-Alarm | E | Ba | DVm | tG | oooo | Alarmventil Sprinkleranlage [Nummer] | |||
5 | ||||||||||||
6 | oooo = Raumnummer des Sensor | |||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
Anl | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
lfd. Nr. |
Klartextbezeichnung | atb_id/ dim |
|
GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||
B | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | ||||||
Summe der Datenpunkte der Anlage | 2 | insgesamt | ||||||||||
1 | oooo ELA a | 45 | aus-ein | E | Ea | YBm | t1 | oooo | ELA [Nummer] in Betrieb | |||
2 | oooo ELA a | 27 | normal-Störung | E | Ea | YSm | tS | oooo | ELA [Nummer] gestört | |||
3 | ||||||||||||
4 | oooo = Raumnummer des Sensor | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
Anl | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
lfd. Nr. |
Klartextbezeichnung | atb_id/ dim |
|
GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||
B | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | ||||||
Summe der Datenpunkte der Anlage | 4 | insgesamt | ||||||||||
1 | oooo Gerät a | 45 | aus-ein | E | Ga | YBm | t1 | oooo | Gerät [Nummer] in Betrieb | |||
2 | oooo Gerät a | 27 | normal-Störung | E | Ga | YSm | tS | oooo | Gerät [Nummer] gestört | |||
3 | oooo Gerät a FI mm | 27 | normal-Störung | E | Ga | Fmm | tS | oooo | Fehlerstromschutzschalter [Nummer] | |||
4 | oooo Gerät a Notaus m | 10 | ein-aus | E | Ga | HNm | t1 | oooo | NotGus [Nummer] | |||
5 | ||||||||||||
6 | oooo = Raumnummer des Sensor | |||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
Anl | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
lfd. Nr. |
Klartextbezeichnung | atb_id/ dim |
|
GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||
B | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | ||||||
Summe der Datenpunkte der Anlage | 8 | insgesamt | ||||||||||
1 | EMA a | 45 | aus-ein | E | Ia | YBm | t1 | oooo | Intrusionsschutzanlage [Nummer] in Betrieb | |||
2 | EMA a | 27 | normal-Störung | E | Ia | YSm | tS | oooo | Störung Intrusionsschutzanlage [Nummer] | |||
3 | EMA a Drahtbruch | 27 | normal-Störung | E | Ia | YDm | tG | oooo | Drahtbruch Intrusionsschutzanlage [Nummer] | |||
4 | EMA a Einbruch | 28 | normal-Alarm | E | Ia | YEm | tG | oooo | Einbruchsalarm Intrusionsschutzanl. [Nummer] | |||
5 | EMA a Hausalarm | 28 | normal-Alarm | E | Ia | YHm | t1 | oooo | Hausalarm Intrusionsschutzanlage [Nummer] | |||
6 | EMA a scharf | 45 | aus-ein | E | Ia | HSm | t1 | oooo | Intrusionsschutzanlage [Nummer] scharf | |||
7 | oooo Fensterkontakt mm | 10 | ein-aus | E | Ia | Kmm | t1 | oooo | FensterkontGkt [Nummer] | |||
8 | oooo Blockschloß mm | 45 | aus-ein | E | Ia | Hmm | t1 | oooo | Blockschloß [Nummer] | |||
9 | ||||||||||||
10 | oooo = Raumnummer des Sensor | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
Anl | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
lfd. Nr. |
Klartextbezeichnung | atb_id/ dim |
|
GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||
B | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | ||||||
Summe der Datenpunkte der Anlage | 3 | insgesamt | ||||||||||
1 | Sonnenschutzanlage | 45 | aus-ein | E | Ja | YBm | t1 | oooo | Betrieb Sonnenschutzanlage [Nummer] | |||
2 | Sonnenschutzanlage | 27 | normal-Störung | E | Ja | YSm | tS | oooo | Störung Sonnenschutzanlage [Nummer] | |||
3 | Windgeschwindigkeit m | 19 | Schnell-Langsam | E | Ja | ZWm | t1 | oooo | Windgeschwindigkeit | |||
4 | ||||||||||||
5 | oooo = Raumnummer des Sensor | |||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
Anl | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
lfd. Nr. |
Klartextbezeichnung | atb_id/ dim |
|
GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||
B | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | ||||||
Summe der Datenpunkte der Anlage | 19 | insgesamt | ||||||||||
1 | oooo Erdschluß m | 28 | normal-Alarm | E | Ma | XEm | tG | oooo | Erdschlußschutzorgan [Nummer] | |||
2 | oooo Hilfspannung m | 28 | normal-Alarm | E | Ma | YUm | tG | oooo | Überwachung der Hilfspannung [Nummer] | |||
3 | oooo Kurzschluß m | 28 | normal-Alarm | E | Ma | XKm | tG | oooo | Kurzschlußschutzeinrichtung | |||
4 | oooo Blindleist m | 52 | kVA | E | Ma | WBm | t5 | oooo | Messung des Blindleistungswertes | |||
5 | oooo Hochtarif m | 41 | kWh | E | Ma | WHm | t5 | oooo | Messung der Hochtarifeinheiten | |||
6 | oooo Niedertarif m | 41 | kWh | E | Ma | WNm | t5 | oooo | Messung der Niedertarifeinheiten | |||
7 | oooo Spitzenleist m | 49 | kW | E | Ma | WPm | t5 | oooo | Messung des Spitzenleistungswerts | |||
8 | oooo Synchronimp m | 45 | aus-ein | E | Ma | WIm | 51 | oooo | Synchronimpuls für Energiemessung | |||
9 | oooo Schalter mm | 45 | aus-ein | E | Ma | Hmm | t1 | oooo | Schalter [Nummer] | |||
10 | oooo Phasenausfall m | 28 | normal-Alarm | E | Ma | YUm | tG | oooo | Phasenausfallprüfung [Phase] | |||
11 | oooo Sicherung mm | 27 | normal-Störung | E | Ma | Smm | tS | oooo | Sicherung [Nummer] | |||
12 | oooo Thermo Ausl. m | 28 | normal-Alarm | E | Ma | XTm | tG | oooo | Thermoschutz Auslösung | |||
13 | oooo Thermo Warn m | 27 | normal-Störung | E | Ma | YTm | tS | oooo | Thermoschutz Warnung | |||
14 | oooo ÜbergSchalter m | 45 | aus-ein | E | Ma | HKm | t1 | oooo | Kundenübergabeschalter | |||
15 | oooo Unterspann m | 27 | normal-Störung | E | Ma | YUm | tS | oooo | Unterspannungsüberwachung [Phase + 3] | |||
16 | Überspannungsableiter | 27 | normal-Störung | E | Na | XUm | tS | oooo | Überspannungsableiter allgemein | |||
17 | Ü-Ableiter Grobschutz | 27 | normal-Störung | E | Na | XGm | tS | oooo | Überspannungsableiter Grobschutz | |||
18 | Ü-Ableiter Mittelschutz | 27 | normal-Störung | E | Na | XMm | tS | oooo | Überspannungsableiter Mittelschutz | |||
19 | Ü-Ableiter Feinschutz | 27 | normal-Störung | E | Na | XFm | tS | oooo | Überspannungsableiter Feinschutz | |||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | oooo = Raumnummer des Sensor | |||||||||||
23 | ||||||||||||
Anl | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
lfd. Nr. |
Klartextbezeichnung | atb_id/ dim |
|
GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||
B | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | ||||||
Summe der Datenpunkte der Anlage | 19 | insgesamt | ||||||||||
1 | FIS-Schalter mm | 27 | normal-Störung | E | Na | Fmm | tS | oooo | FI-Schutzschalter | |||
2 | Übergabeschalter m | 45 | aus-ein | E | Na | HKm | t1 | oooo | Kundenübergabeschalter | |||
3 | Isolat.überwach m | 28 | normal-Alarm | E | Na | Yim | tG | oooo | Isolationsüberwachung | |||
4 | Hilfsspannung m | 28 | normal-Alarm | E | Na | Yum | tG | oooo | Hilfsspannungsüberwachung | |||
5 | Phasenausfall m | 28 | normal-Alarm | E | Na | YUm | tG | oooo | Phasenausfallprüfung [Phase] | |||
6 | Unterspannung m | 27 | normal-Störung | E | Na | YUm | tS | oooo | Unterspannungsüberwachung [Phase + 3] | |||
7 | Blindleist m | 52 | kVA | E | Na | WBm | t5 | oooo | Messung des Blindleistungswertes | |||
8 | Wirkleistung HT | 41 | kWh | E | Na | WHm | t5 | oooo | Messung der elektr. Arbeit (Hochtarif) | |||
9 | Wirkleistung NT | 41 | kWh | E | Na | WNm | t5 | oooo | Messung der elektr. Arbeit (Niedertarif) | |||
10 | Spitzenleistung m | 49 | kW | E | Na | WPm | t5 | oooo | Messung des Spitzenleistungswerts | |||
11 | Mittelleistung | 49 | kW | E | Na | WMm | t1 | oooo | Messung des Mittelleistungswerts | |||
12 | Synchronimpuls m | 45 | aus-ein | E | Na | WIm | t1 | oooo | Synchronimpuls für Energiemessung | |||
13 | Schalter mm | 45 | aus-ein | E | Na | Hmm | t1 | oooo | Schalter [Nummer] | |||
14 | Sicherung mm | 27 | normal-Störung | E | Na | Smm | tS | oooo | Sicherung [Nummer] | |||
15 | Cos PHI | 255 | dimensionslos | E | Na | WFm | t3 | oooo | Cosinus-Phi-Messung | |||
16 | ||||||||||||
17 | Überspannungsableiter | 27 | normal-Störung | E | Na | XUm | tS | oooo | Überspannungsableiter allgemein | |||
18 | Ü-Ableiter Grobschutz | 27 | normal-Störung | E | Na | XGm | tS | oooo | Überspannungsableiter Grobschutz | |||
19 | Ü-Ableiter Mittelschutz | 27 | normal-Störung | E | Na | XMm | tS | oooo | Überspannungsableiter Mittelschutz | |||
20 | Ü-Ableiter Feinschutz | 27 | normal-Störung | E | Na | XFm | tS | oooo | Überspannungsableiter Feinschutz | |||
21 | ||||||||||||
22 | oooo = Raumnummer des Sensor | |||||||||||
23 | ||||||||||||
Anl | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
lfd. Nr. |
Klartextbezeichnung | atb_id/ dim |
|
GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||
B | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | ||||||
Summe der Datenpunkte der Anlage | 6 | insgesamt | ||||||||||
1 | Anlage (AA) | |||||||||||
2 | RF = Funktionsruf | 8 | Stufe 0 - Stufe 8 | E | RF | mmm | t2 | oooo | mmm = lfd. Nummer | |||
3 | RG = Gruppenruf | 8 | Stufe 0 - Stufe 8 | E | RG | mmm | t2 | oooo | ||||
4 | RP = Personenruf | 8 | Stufe 0 - Stufe 8 | E | RP | mmm | t2 | oooo | oooo = Bauteil Stockwerk | |||
5 | RS = Teilnehmerstatus | 24 | aktiv-passiv | E | RS | mmm | t2 | oooo | z.B. B302 für Bauteil 3 2.OG | |||
6 | RT = Teilnehmerruf | 8 | Stufe 0 - Stufe 8 | E | RT | mmm | t2 | oooo | ||||
7 | RU = Teilnehmerumleitung | 8 | Stufe 0 - Stufe 8 | E | RU | mmm | t2 | oooo | ||||
1 | ||||||||||||
Anl | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
lfd. Nr. |
Klartextbezeichnung | atb_id/ dim |
|
GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||
B | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | ||||||
Summe der Datenpunkte der Anlage | 14 | insgesamt | ||||||||||
1 | oooo Nr m Betriebsart | 23 | Automatik-Hand | E | Sa | HAm | t1 | oooo | Automatik-Hand-Umschalter [Nummer] | |||
2 | oooo Phasenausfall m | 28 | normal-Alarm | E | Sa | YUm | tG | oooo | Phasenausfallprüfung [Sensornummer] | |||
3 | oooo Erdschluß m | 28 | normal-Alarm | E | Sa | XEm | tG | oooo | Erdschlußschutzorgan [Nummer] | |||
4 | USV mm | 27 | normal-Störung | E | Sa | BZm | tS | oooo | Batterieanlage (USV) | |||
5 | USV mm Tiefentladung | 28 | normal-Alarm | E | Sa | BTm | tG | oooo | Batterie [Nummer] Tiefentladeschutz | |||
6 | USV mm Netz | 27 | normal-Störung | E | Sa | BNm | tS | oooo | Batterie [Nummer] Netzausfall | |||
7 | oooo Aggr mm | 45 | aus-ein | E | Sa | Amm | t1 | oooo | Aggregat [Nummer] Betrieb | |||
8 | oooo Aggr m FehlstGrt | 28 | normal-Alarm | E | Sa | AFm | tG | oooo | Aggregat [Nummer] FehlstGrt | |||
9 | oooo Aggr m Überlast | 28 | normal-Alarm | E | Sa | AUm | tG | oooo | Aggregat [Nummer] Überlast | |||
10 | oooo Aggr m Kühlwasser | 28 | normal-Alarm | E | Sa | ATm | tG | oooo | Kühlwassertemperatur Aggregat [Nummer] | |||
11 | oooo Kraftstoffleck m | 28 | normal-Alarm | E | Sa | ALm | tG | oooo | Kraftstoffleck [Sensornummer] | |||
12 | oooo Kraftstoffmangel m | 28 | normal-Alarm | E | Sa | AMm | tG | oooo | Kraftstoffmangel [tGnknummer] | |||
13 | oooo GenLeistung mm | 49 | kW | E | Sa | Pmm | t3 | oooo | Leistungsmessung Generator | |||
14 | oooo Gen m Rückspeisung | 27 | normal-Störung | E | Sa | PRm | tS | oooo | Netzrückspeisung | |||
15 | ||||||||||||
16 | oooo = Raumnummer des Sensor | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
Anl | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
lfd. Nr. |
Klartextbezeichnung | atb_id/ dim |
|
GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||
B | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | ||||||
Summe der Datenpunkte der Anlage | 2 | insgesamt | ||||||||||
1 | oooo Uhrenanlage mmm | 45 | aus-ein | E | Ua | YBm | t1 | oooo | Uhrenanlage [Nummer] in Betrieb | |||
2 | oooo Uhrenanlage mmm | 27 | normal-Störung | E | Ua | YSm | tS | oooo | Uhrenanlage [Nummer] gestört | |||
3 | ||||||||||||
4 | oooo = Raumnummer des Sensor | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
Anl | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
lfd. Nr. |
Klartextbezeichnung | atb_id/ dim |
|
GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||
B | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | ||||||
Summe der Datenpunkte der Anlage | 9 | insgesamt | ||||||||||
1 | oooo FIS-Schalter mm | 27 | normal-Störung | E | Va | Fmm | tS | oooo | FI-Schutzschalter | |||
2 | oooo Mittelschutz mm | 27 | normal-Störung | E | Va | XMm | tS | oooo | Mittelschutz | |||
3 | oooo Isolat.überwach mm | 28 | normal-Alarm | E | Va | YIm | tG | oooo | Isolationsüberwachung | |||
4 | oooo Phasenausfall mm | 27 | normal-Störung | E | Va | YUm | tS | oooo | Phasenausfallprüfung | |||
5 | oooo Sicherung mm | 27 | normal-Störung | E | Va | Smm | tS | oooo | Sicherung | |||
6 | ||||||||||||
7 | Überspannungsableiter | 27 | normal-Störung | E | Va | XUm | tS | oooo | Überspannungsableiter allgemein | |||
8 | Ü-Ableiter Grobschutz | 27 | normal-Störung | E | Va | XGm | tS | oooo | Überspannungsableiter Grobschutz | |||
9 | Ü-Ableiter Mittelschutz | 27 | normal-Störung | E | Va | XMm | tS | oooo | Überspannungsableiter Mittelschutz | |||
10 | Ü-Ableiter Feinschutz | 27 | normal-Störung | E | Va | XFm | tS | oooo | Überspannungsableiter Feinschutz | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | oooo = Raumnummer des Sensor | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
Anl | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
lfd. Nr. |
Klartextbezeichnung | atb_id/ dim |
|
GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||
B | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | ||||||
Summe der Datenpunkte der Anlage | 5 | insgesamt | ||||||||||
1 | [Leuchteninstallationsort] | 45 | aus-ein | E | La | mmm | t2 | oooo | mmm = Stromkreisnummer | |||
2 | oder | |||||||||||
3 | Anlage (AA) | mmm = Laufende Nummer in UV | ||||||||||
4 | LA = Außenbeleuchtung | oder | ||||||||||
5 | LB = Bewegungsmelder | mmm = Raum-Bezeichnung | ||||||||||
6 | LC = Toiletten, Sanitärräume | |||||||||||
7 | LD = Dämmer-Schalter, Lichtfü | oooo = Bauteil Stockwerk | ||||||||||
8 | LF = Flure | z.B. B302 für Bauteil 3 2.OG | ||||||||||
9 | LG = Garage | oder | ||||||||||
10 | LH = Hallen, Sporthallen | oooo = Unterverteilung Stockwerk | ||||||||||
11 | LK = Kantine, Kiosk, Casino | z.B. 13UG für UV13 UG | ||||||||||
12 | LR = Raum, Büro ( mmm = Raum-Bezeichnung) | oder | ||||||||||
13 | LS = Sicherheitsbeleuchtung, P | oooo = Leuchteninstallationsort | ||||||||||
14 | LT = Treppenhaus, Treppe | wobei | ||||||||||
15 | LW = Warteräume | Nord=N Süd=S OST=O West=W | ||||||||||
16 | LX = Sonstige | |||||||||||
17 | LZ = Zentral AUS | |||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | Sicherheitsbeleuchtung | 27 | normal-Störung | LS | YS1 | tS | oooo | Störung Gesamtanlage | ||||
21 | SIBEL Batterie bereit | 45 | aus-ein | LS | BBm | t1 | oooo | Batterie Bereitschaftsmeldung | ||||
22 | SIBEL Batterie | 27 | normal-Störung | LS | BTm | tS | oooo | Batterie Tiefentladung | ||||
23 | SIBEL Netz | 27 | normal-Störung | LS | BNm | tS | oooo | Netzausfall | ||||