Bauvorhaben:  Muster                     Bearbeiter
Bauteil:                     
Anlage:  Gesamtanlage / GA-Knoten                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lfd.
Nr.
Klartextbezeichnung atb_id/
dim
Attribut / Dimension
(ausgeschrieben)
GLT-Adresse             Bemerkung
        B G AA MMM TT OOOO I I  
  Summe der Datenpunkte der Anlage: 19 insgesamt                
1 FND Inselzentrale 1 27 normal-Störung   E 00 YZ1 tS SM00   Überwachung Inselzentrale 1 (FND 1.0)
2 FND Inselzentrale 2 27 normal-Störung   E 00 YZ2 tS SM00   Überwachung Inselzentrale 2 (Modicon)
3 FND Inselzentrale 3 27 normal-Störung   E 00 YZ3 tS SM00   Überwachung Inselzentrale 3
4 FND Inselzentrale 4 27 normal-Störung   E 00 YZ4 tS SM00   Überwachung Inselzentrale 4
                       
5 SPS Sammelstörung 27 normal-Störung   E 00 YZ2 tS SM01   Sammelstörung SPS
6 SPS Baugruppe 27 normal-Störung   E 00 YZ2 tS SM02   Störung, Ausfall Baugruppe SPS
7 SPS Programm 27 normal-Störung   E 00 YZ2 tS SM03   Störung, Ausfall Programm SPS
8 SPS Unterspannung Bat 1 27 normal-Störung   E 00 YZ2 tS SM14   Unterspannung Batterie 1
9 SPS Unterspannung Bat 2 27 normal-Störung   E 00 YZ2 tS SM24   Unterspannung Batterie 2
10 SPS Teilnehmer xxx 27 normal-Störung   E 00 YZ2 tS Txxx   Teilnehmer ooo gestört
11                      
12 USV (SM) 27 normal-Störung   E 00 BZ1 tS GLT1   USV Störmeldung Gesamtanlage
13 USV Einspeisung 27 normal-Störung   E 00 BN1 tS GLT1   USV Netzausfall Einspeisung
14 USV Tiefentladung 28 normal-Alarm   E 00 BT1 tG GLT1   USV Batterie-Tiefentladeschutz
15 USV (Wartung) 26 normal-Wartung   E 00 BW1 tS GLT1   USV Batterie Wartung
16                      
17 Funktion Quittung 45 aus-ein   E 00 HQm t1 GLT1   Funktionsschalter Quittung
18 Funktion Feiertagbetrieb 45 aus-ein   E 00 HFm t1 GLT1   Ferien- oder Feiertagschalter
19 Wartung GLT-Anlage 45 aus-ein   E 00 HWm t1 GLT1   Funktion Wartung (z.B. Textausgabe)
20 Reserve 45 aus-ein   E 00 RES t1 GLT1   Reserve lfd. Nummer
21                      
22 Textausgabe xxx 45 aus-ein   E 00 xxx t2 TEXT   allg. Schaltpunkt für Textausgabe Nr. xxx
23                      
Anlage:  Antriebe                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lfd.
Nr.
Klartextbezeichnung atb_id/
dim
Attribut / Dimension
(ausgeschrieben)
GLT-Adresse             Bemerkung
        B G AA MMM TT OOOO I I  
  Summe der Datenpunkte der Anlage: 5 insgesamt                
1 oooo Antrieb mmm 45 aus-ein   E Aa YBm t1 oooo   Betrieb des Antriebs [Nummer]
2 oooo Antrieb mm FI 27 normal-Störung   E Aa FMm tS oooo   Fehlerstromschutzschalter [Nummer]
3 oooo Antrieb HS m 45 aus-ein   E Aa HHm t1 oooo   Hauptschalter Antr.anlage [Nummer]
4 oooo Antrieb m MSchutz 27 normal-Störung   E Aa XAm tS oooo   Motorschutz Antrieb [Nummer]
5 oooo Antrieb mm Not-Aus 10 ein-aus   E Aa HNm t1 oooo   Notausschalter Antrieb [Nummer]
6                      
7 oooo = Raumnummer des Sensors oder der zugehörigen Anlage                    
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
22                      
23                      
24                      
Anlage:  Brandmeldeanlage                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lfd.
Nr.
Klartextbezeichnung atb_id/
dim
Attribut / Dimension
(ausgeschrieben)
GLT-Adresse             Bemerkung
        B G AA MMM TT OOOO I I  
  Summe der Datenpunkte der Anlage: 4 insgesamt                
1 oooo BM-Schleife mmm 28 normal-Alarm   E Ba mmm tG oooo   Brandmeldealarm Schleife [Nummer]
2 Brandmeldeanlage a 27 normal-Störung   E Ba YSm tS oooo   Störung Brandmeldeanlage
3 oooo DEA m 27 normal-Störung   E Ba DDm tS oooo   Störung Druckerhöhungsanlage DEA [Nummer]
4 oooo Sprinklerventil m 28 normal-Alarm   E Ba DVm tG oooo   Alarmventil Sprinkleranlage [Nummer]
5                      
6 oooo = Raumnummer des Sensors oder der zugehörigen Anlage                    
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
22                      
23                      
24                      
Anlage:  ELA                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lfd.
Nr.
Klartextbezeichnung atb_id/
dim
Attribut / Dimension
(ausgeschrieben)
GLT-Adresse             Bemerkung
        B G AA MMM TT OOOO I I  
  Summe der Datenpunkte der Anlage: 2 insgesamt                
1 oooo ELA a 45 aus-ein   E Ea YBm t1 oooo   ELA [Nummer] in Betrieb
2 oooo ELA a 27 normal-Störung   E Ea YSm tS oooo   ELA [Nummer] gestört
3                      
4 oooo = Raumnummer des Sensors oder der zugehörigen Anlage                    
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
22                      
23                      
24                      
Anlage:  Geräte                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lfd.
Nr.
Klartextbezeichnung atb_id/
dim
Attribut / Dimension
(ausgeschrieben)
GLT-Adresse             Bemerkung
        B G AA MMM TT OOOO I I  
  Summe der Datenpunkte der Anlage: 4 insgesamt                
1 oooo Gerät a 45 aus-ein   E Ga YBm t1 oooo   Gerät [Nummer] in Betrieb
2 oooo Gerät a 27 normal-Störung   E Ga YSm tS oooo   Gerät [Nummer] gestört
3 oooo Gerät a FI mm 27 normal-Störung   E Ga Fmm tS oooo   Fehlerstromschutzschalter [Nummer]
4 oooo Gerät a Notaus m 10 ein-aus   E Ga HNm t1 oooo   NotGus [Nummer]
5                      
6 oooo = Raumnummer des Sensors oder der zugehörigen Anlage                    
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
22                      
23                      
24                      
Anlage:  Intrusionsschutz                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lfd.
Nr.
Klartextbezeichnung atb_id/
dim
Attribut / Dimension
(ausgeschrieben)
GLT-Adresse             Bemerkung
        B G AA MMM TT OOOO I I  
  Summe der Datenpunkte der Anlage: 8 insgesamt                
1 EMA a 45 aus-ein   E Ia YBm t1 oooo   Intrusionsschutzanlage [Nummer] in Betrieb
2 EMA a 27 normal-Störung   E Ia YSm tS oooo   Störung Intrusionsschutzanlage [Nummer]
3 EMA a Drahtbruch 27 normal-Störung   E Ia YDm tG oooo   Drahtbruch Intrusionsschutzanlage [Nummer]
4 EMA a Einbruch 28 normal-Alarm   E Ia YEm tG oooo   Einbruchsalarm Intrusionsschutzanl. [Nummer]
5 EMA a Hausalarm 28 normal-Alarm   E Ia YHm t1 oooo   Hausalarm Intrusionsschutzanlage [Nummer]
6 EMA a scharf 45 aus-ein   E Ia HSm t1 oooo   Intrusionsschutzanlage [Nummer] scharf
7 oooo Fensterkontakt mm 10 ein-aus   E Ia Kmm t1 oooo   FensterkontGkt [Nummer]
8 oooo Blockschloß mm 45 aus-ein   E Ia Hmm t1 oooo   Blockschloß [Nummer]
9                      
10 oooo = Raumnummer des Sensors oder der zugehörigen Anlage                    
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
22                      
23                      
24                      
Anlage: Sonnenschutzanlage (Jalousiesteuerung)                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lfd.
Nr.
Klartextbezeichnung atb_id/
dim
Attribut / Dimension
(ausgeschrieben)
GLT-Adresse             Bemerkung
        B G AA MMM TT OOOO I I  
  Summe der Datenpunkte der Anlage: 3 insgesamt                
1 Sonnenschutzanlage 45 aus-ein   E Ja YBm t1 oooo   Betrieb Sonnenschutzanlage [Nummer]
2 Sonnenschutzanlage 27 normal-Störung   E Ja YSm tS oooo   Störung Sonnenschutzanlage [Nummer]
3 Windgeschwindigkeit m 19 Schnell-Langsam   E Ja ZWm t1 oooo   Windgeschwindigkeit
4                      
5 oooo = Raumnummer des Sensors oder der zugehörigen Anlage                    
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
22                      
23                      
24                      
Anlage:  Mittelspannungsschaltanlagen                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lfd.
Nr.
Klartextbezeichnung atb_id/
dim
Attribut / Dimension
(ausgeschrieben)
GLT-Adresse             Bemerkung
        B G AA MMM TT OOOO I I  
  Summe der Datenpunkte der Anlage: 19 insgesamt                
1 oooo Erdschluß m 28 normal-Alarm   E Ma XEm tG oooo   Erdschlußschutzorgan [Nummer]
2 oooo Hilfspannung m 28 normal-Alarm   E Ma YUm tG oooo   Überwachung der Hilfspannung [Nummer]
3 oooo Kurzschluß m 28 normal-Alarm   E Ma XKm tG oooo   Kurzschlußschutzeinrichtung
4 oooo Blindleist m 52 kVA   E Ma WBm t5 oooo   Messung des Blindleistungswertes
5 oooo Hochtarif m 41 kWh   E Ma WHm t5 oooo   Messung der Hochtarifeinheiten
6 oooo Niedertarif m 41 kWh   E Ma WNm t5 oooo   Messung der Niedertarifeinheiten
7 oooo Spitzenleist m 49 kW   E Ma WPm t5 oooo   Messung des Spitzenleistungswerts
8 oooo Synchronimp m 45 aus-ein   E Ma WIm 51 oooo   Synchronimpuls für Energiemessung
9 oooo Schalter mm 45 aus-ein   E Ma Hmm t1 oooo   Schalter [Nummer]
10 oooo Phasenausfall m 28 normal-Alarm   E Ma YUm tG oooo   Phasenausfallprüfung [Phase]
11 oooo Sicherung mm 27 normal-Störung   E Ma Smm tS oooo   Sicherung [Nummer]
12 oooo Thermo Ausl. m 28 normal-Alarm   E Ma XTm tG oooo   Thermoschutz Auslösung
13 oooo Thermo Warn m 27 normal-Störung   E Ma YTm tS oooo   Thermoschutz Warnung
14 oooo ÜbergSchalter m 45 aus-ein   E Ma HKm t1 oooo   Kundenübergabeschalter
15 oooo Unterspann m 27 normal-Störung   E Ma YUm tS oooo   Unterspannungsüberwachung [Phase + 3]
16 Überspannungsableiter 27 normal-Störung   E Na XUm tS oooo   Überspannungsableiter allgemein
17 Ü-Ableiter Grobschutz 27 normal-Störung   E Na XGm tS oooo   Überspannungsableiter Grobschutz
18 Ü-Ableiter Mittelschutz 27 normal-Störung   E Na XMm tS oooo   Überspannungsableiter Mittelschutz
19 Ü-Ableiter Feinschutz 27 normal-Störung   E Na XFm tS oooo   Überspannungsableiter Feinschutz
20                      
21                      
22 oooo = Raumnummer des Sensors oder der zugehörigen Anlage                    
23                      
Anlage:  Niederspannungshauptverteilung                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lfd.
Nr.
Klartextbezeichnung atb_id/
dim
Attribut / Dimension
(ausgeschrieben)
GLT-Adresse             Bemerkung
        B G AA MMM TT OOOO I I  
  Summe der Datenpunkte der Anlage: 19 insgesamt                
1  FIS-Schalter mm 27 normal-Störung   E Na Fmm tS oooo   FI-Schutzschalter
2  Übergabeschalter m 45 aus-ein   E Na HKm t1 oooo   Kundenübergabeschalter
3  Isolat.überwach m 28 normal-Alarm   E Na Yim tG oooo   Isolationsüberwachung
4  Hilfsspannung m 28 normal-Alarm   E Na Yum tG oooo   Hilfsspannungsüberwachung
5  Phasenausfall m 28 normal-Alarm   E Na YUm tG oooo   Phasenausfallprüfung [Phase]
6  Unterspannung m 27 normal-Störung   E Na YUm tS oooo   Unterspannungsüberwachung [Phase + 3]
7  Blindleist m 52 kVA   E Na WBm t5 oooo   Messung des Blindleistungswertes
8 Wirkleistung HT 41 kWh   E Na WHm t5 oooo   Messung der elektr. Arbeit (Hochtarif)
9 Wirkleistung NT 41 kWh   E Na WNm t5 oooo   Messung der elektr. Arbeit (Niedertarif)
10 Spitzenleistung m 49 kW   E Na WPm t5 oooo   Messung des Spitzenleistungswerts
11 Mittelleistung 49 kW   E Na WMm t1 oooo   Messung des Mittelleistungswerts
12 Synchronimpuls m 45 aus-ein   E Na WIm t1 oooo   Synchronimpuls für Energiemessung
13 Schalter mm 45 aus-ein   E Na Hmm t1 oooo   Schalter [Nummer]
14 Sicherung mm 27 normal-Störung   E Na Smm tS oooo   Sicherung [Nummer]
15 Cos PHI 255 dimensionslos   E Na WFm t3 oooo   Cosinus-Phi-Messung
16                      
17 Überspannungsableiter 27 normal-Störung   E Na XUm tS oooo   Überspannungsableiter allgemein
18 Ü-Ableiter Grobschutz 27 normal-Störung   E Na XGm tS oooo   Überspannungsableiter Grobschutz
19 Ü-Ableiter Mittelschutz 27 normal-Störung   E Na XMm tS oooo   Überspannungsableiter Mittelschutz
20 Ü-Ableiter Feinschutz 27 normal-Störung   E Na XFm tS oooo   Überspannungsableiter Feinschutz
21                      
22 oooo = Raumnummer des Sensors oder der zugehörigen Anlage                    
23                      
Anlage:  Rufeinrichtung                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lfd.
Nr.
Klartextbezeichnung atb_id/
dim
Attribut / Dimension
(ausgeschrieben)
GLT-Adresse             Bemerkung
        B G AA MMM TT OOOO I I  
  Summe der Datenpunkte der Anlage: 6 insgesamt                
1 Anlage (AA)                    
2 RF = Funktionsruf 8 Stufe 0 - Stufe 8   E RF mmm t2 oooo   mmm  =  lfd. Nummer
3 RG = Gruppenruf 8 Stufe 0 - Stufe 8   E RG mmm t2 oooo    
4 RP = Personenruf 8 Stufe 0 - Stufe 8   E RP mmm t2 oooo   oooo  =  Bauteil Stockwerk
5 RS = Teilnehmerstatus 24 aktiv-passiv   E RS mmm t2 oooo   z.B.     B302   für Bauteil 3  2.OG
6 RT = Teilnehmerruf 8 Stufe 0 - Stufe 8   E RT mmm t2 oooo    
7 RU = Teilnehmerumleitung 8 Stufe 0 - Stufe 8   E RU mmm t2 oooo    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
1                      
Anlage:  Sicherheitsstromversorgung                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lfd.
Nr.
Klartextbezeichnung atb_id/
dim
Attribut / Dimension
(ausgeschrieben)
GLT-Adresse             Bemerkung
        B G AA MMM TT OOOO I I  
  Summe der Datenpunkte der Anlage: 14 insgesamt                
1 oooo Nr m Betriebsart 23 Automatik-Hand   E Sa HAm t1 oooo   Automatik-Hand-Umschalter [Nummer]
2 oooo Phasenausfall m 28 normal-Alarm   E Sa YUm tG oooo   Phasenausfallprüfung [Sensornummer]
3 oooo Erdschluß m 28 normal-Alarm   E Sa XEm tG oooo   Erdschlußschutzorgan [Nummer]
4 USV mm 27 normal-Störung   E Sa BZm tS oooo   Batterieanlage (USV)
5 USV mm Tiefentladung 28 normal-Alarm   E Sa BTm tG oooo   Batterie [Nummer] Tiefentladeschutz
6 USV mm Netz 27 normal-Störung   E Sa BNm tS oooo   Batterie [Nummer] Netzausfall
7 oooo Aggr mm 45 aus-ein   E Sa Amm t1 oooo   Aggregat [Nummer] Betrieb
8 oooo Aggr m FehlstGrt 28 normal-Alarm   E Sa AFm tG oooo   Aggregat [Nummer] FehlstGrt
9 oooo Aggr m Überlast 28 normal-Alarm   E Sa AUm tG oooo   Aggregat [Nummer] Überlast
10 oooo Aggr m Kühlwasser 28 normal-Alarm   E Sa ATm tG oooo   Kühlwassertemperatur Aggregat [Nummer]
11 oooo Kraftstoffleck m 28 normal-Alarm   E Sa ALm tG oooo   Kraftstoffleck [Sensornummer]
12 oooo Kraftstoffmangel m 28 normal-Alarm   E Sa AMm tG oooo   Kraftstoffmangel [tGnknummer]
13 oooo GenLeistung mm 49 kW   E Sa Pmm t3 oooo   Leistungsmessung Generator
14 oooo Gen m Rückspeisung 27 normal-Störung   E Sa PRm tS oooo   Netzrückspeisung
15                      
16 oooo = Raumnummer des Sensors oder der zugehörigen Anlage (wenn sinnvoll)                    
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
22                      
23                      
24                      
Anlage:  Uhrenanlage                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lfd.
Nr.
Klartextbezeichnung atb_id/
dim
Attribut / Dimension
(ausgeschrieben)
GLT-Adresse             Bemerkung
        B G AA MMM TT OOOO I I  
  Summe der Datenpunkte der Anlage: 2 insgesamt                
1 oooo Uhrenanlage mmm 45 aus-ein   E Ua YBm t1 oooo   Uhrenanlage [Nummer] in Betrieb
2 oooo Uhrenanlage mmm 27 normal-Störung   E Ua YSm tS oooo   Uhrenanlage [Nummer] gestört
3                      
4 oooo = Raumnummer des Sensors oder der zugehörigen Anlage (wenn sinnvoll)                    
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
22                      
23                      
24                      
Anlage:  Verteilung                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lfd.
Nr.
Klartextbezeichnung atb_id/
dim
Attribut / Dimension
(ausgeschrieben)
GLT-Adresse             Bemerkung
        B G AA MMM TT OOOO I I  
  Summe der Datenpunkte der Anlage: 9 insgesamt                
1 oooo FIS-Schalter mm 27 normal-Störung   E Va Fmm tS oooo   FI-Schutzschalter
2 oooo Mittelschutz mm 27 normal-Störung   E Va XMm tS oooo   Mittelschutz
3 oooo Isolat.überwach mm 28 normal-Alarm   E Va YIm tG oooo   Isolationsüberwachung
4 oooo Phasenausfall mm 27 normal-Störung   E Va YUm tS oooo   Phasenausfallprüfung
5 oooo Sicherung mm 27 normal-Störung   E Va Smm tS oooo   Sicherung
6                      
7 Überspannungsableiter 27 normal-Störung   E Va XUm tS oooo   Überspannungsableiter allgemein
8 Ü-Ableiter Grobschutz 27 normal-Störung   E Va XGm tS oooo   Überspannungsableiter Grobschutz
9 Ü-Ableiter Mittelschutz 27 normal-Störung   E Va XMm tS oooo   Überspannungsableiter Mittelschutz
10 Ü-Ableiter Feinschutz 27 normal-Störung   E Va XFm tS oooo   Überspannungsableiter Feinschutz
11                      
12                      
13 oooo = Raumnummer des Sensors oder der zugehörigen Anlage (wenn sinnvoll)                    
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
22                      
23                      
24                      
Anlage:  Beleuchtungsanlage                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lfd.
Nr.
Klartextbezeichnung atb_id/
dim
Attribut / Dimension
(ausgeschrieben)
GLT-Adresse             Bemerkung
        B G AA MMM TT OOOO I I  
  Summe der Datenpunkte der Anlage: 5 insgesamt                
1 [Leuchteninstallationsort] 45 aus-ein   E La mmm t2 oooo   mmm  =  Stromkreisnummer
2                     oder
3 Anlage (AA)                   mmm  =   Laufende Nummer in UV
4 LA = Außenbeleuchtung                   oder
5 LB = Bewegungsmelder                   mmm  =   Raum-Bezeichnung
6 LC = Toiletten, Sanitärräume                    
7 LD = Dämmer-Schalter, Lichtfühler                   oooo  =  Bauteil Stockwerk
8 LF = Flure                   z.B.     B302   für Bauteil 3  2.OG
9 LG = Garage                   oder
10 LH = Hallen, Sporthallen                   oooo  =  Unterverteilung Stockwerk
11 LK = Kantine, Kiosk, Casino                   z.B.      13UG   für UV13       UG
12 LR = Raum, Büro ( mmm = Raum-Bezeichnung)                   oder
13 LS = Sicherheitsbeleuchtung, Piktogramme, Fluchtwege                   oooo =  Leuchteninstallationsort
14 LT = Treppenhaus, Treppe                   wobei
15 LW = Warteräume                   Nord=N   Süd=S   OST=O    West=W
16 LX =  Sonstige                    
17 LZ =  Zentral AUS                    
18                      
19                      
20 Sicherheitsbeleuchtung 27 normal-Störung     LS YS1 tS oooo   Störung Gesamtanlage
21 SIBEL  Batterie bereit 45 aus-ein     LS BBm t1 oooo   Batterie Bereitschaftsmeldung
22 SIBEL  Batterie 27 normal-Störung     LS BTm tS oooo   Batterie Tiefentladung
23 SIBEL  Netz 27 normal-Störung     LS BNm tS oooo   Netzausfall
24